- 简答题办理35千伏及以上电源并网及接入申请应重点关注哪方面内容?
-
35千伏及以上电源并网及接入申请应重点关注如下内容有:
①电厂(站)项目投资方提交申请时必须有政府主管部门关于项目立项(规划)批复,并明确电厂并网其接入系统工程建设投资主体。
②针对不同性质电厂(站)的项目立项(规划)批复应有相应的条款予以明确,如水电开发项目必须符合流域规划——必须有政府主管部门关于流域规划的批复文件或国家、省、市发改委按相应管理权限批复的项目立项文件;大型火电项目、风电等其他新能源项目——必须是已列入省发改委近五年电源发展规划的项目,并由电厂投资方出具省发改委同意开展电源项目前期工作的相关文件;小火电源——必须是符合现行国家产业政策的热电联产和能源综合利用项目,必须有国家、省发改委项目立项的批复(包括对电厂性质、容量的确认等);对特殊区域的电厂(站)接入,需取得当地政府同意电厂(站)接入省网的批复文件。
③关于电厂(站)并网接入系统工程投资按如下原则考虑:a、已列入国家规划并获得国家核准的新(扩)建公用电厂项目;接入220千伏及以上输电网的水力发电、风力发电、生物质发电等大中型可再生能源发电项目,其接入系统工程统一由电网企业投资建设和管理。b、其他电厂项目,接入系统工程原则上由发电企业出资建设。电厂(站)并网时需出具关于电厂(站)专用送出工程由业主投资建设的承诺函。 关注下方微信公众号,在线模考后查看