试题详情
- 简答题我国电力系统中中性点接地方式有几种?它们对继电保护的原则要求是什么?
-
我国电力系统中性点接地方式有三种:
(1)中性点直接接地方式;
(2)中性点经消弧线圈接地方式;
(3)中性点不接地方式。
110kV及以上电网的中性点均采用第(1)种接地方式。在这种系统中,发生单相接地故障时接地短路电流很大,故称其为大接地电流系统。在大接地电流系统故障中发生单相接地故障的概率较高,可占总短路故障的70%左右,因此要求其接地保护能灵敏、可靠、快速地切除接地短路故障,以免危及电气设备的安全。
3~35kV电网的中性点采用第(2)或第(3)种接地方式。在这种系统中,发生单相接地故障时接地短路电流很小,故称其小接地电流系统。在小接地电流系统中发生单相接地故障时,并不破坏系统线电压的对称性,系统还可继续运行1~2h。同时,绝缘监察装置发出无选择性信号,可由值班人员采取措施加以消除。只有在特殊情况或电网比较复杂、接地电流比较大时,根据技术保安条件,才装设有选择性的接地保护,动作于信号或跳闸。所以,小接地电流系统的接地保护带有很大的特殊性。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 按图(a)磁感应强度B的方向和直导体内流
- 叠加原理适用于各种电路。
- 为什么摇测电缆绝缘前,应先对电缆进行放电
- 在直流电路中,我们把电流流入电源的一端叫
- 主变高压侧套管有几组CT?
- 陈某清理场地时,由于电焊机绝缘损坏使外壳
- 带时限电流速断保护必须与下一相邻线路()
- 带电作业和带电设备外壳上的工作,应办理(
- 在正反转和行程控制电路中,各个动断辅助触
- 除安全用电责任性和团结互助协作性外、电气
- 什么是微分电路和积分电路?
- 晶体管有哪些主要参数?
- 当缓路发生故障对,按王正常的继电保护动作
- 变压器并列运行的条件之一,即各台变压器的
- 发电机不对称运行时,有负序电流通过发电机
- 常用的绝缘材料的耐热等级有()
- 变压器在什么情况下必须立即停止运行?
- 已知两个不在同一直线上的向量和,始端放在
- 什么叫变压器的并联运行?
- 技术改造申请书应包括()。