试题详情
- 简答题发电机禁止启动的条件?
- 发电机冷却系统不能正常投入运行。发电机主保护不能正常投入运行。发电机及转子绝缘不合格。厂用工作电源和备用电源不能正常工作。发电机同期装臵不正常。发电机电压互感器、电流互感器不能正常工作。发电机主断路器不能正常工作。发电机故障录波器不能正常工作。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对于Ⅰ、Ⅱ组母差,电流互感器预试拆接二次
- 在交流线路中,电压与电流都是随时间作正弦
- 6KV电动机用2500V兆欧表测量,6k
- 高备变保护C柜中装设的保护有哪些?
- 二极管的正向电阻()反向电阻。
- 发电机并列后,增大有功、无功负荷时受什么
- 短路对电力系统的影响,除因电动力和发热可
- 套管有严重破损和放电现象时应立即()。
- 直流系统采用拉回路法查找到接地点时,应立
- 对发电机灭磁装置的要求是(),但转子线圈
- 电动机运行中发生()时,可以立即将电动机
- 变压器停电是先断()开关,再断()形式开
- 变压器瓦斯保护动作跳闸的原因有哪些?
- 直流母线短路现象有哪些?
- 测量变压器的绝缘时要求吸收比小于1.3。
- 内部过电压
- 直流消失时母差及失灵保护如何处理?
- SF6气体中含水量多的危害()。
- 用钳形电流表测得三相负载电流,分别为7、
- 使用真空断路器有哪些优点?