简答题计算题:某基站直流设备用电电流为70A,浮充电压为54V,配蓄电池配备500Ah二组,3匹三相空调2台,开关电源对蓄电池的充电限流值设置为0.15C10,开关电源的整流模块为50A。问:该基站在市电停供5小时后来电,空调满负荷工作时,此时,正常情况下通过规格为3×220/380V/10(40)A电度表的各相电流大约是多少?
  • 1)开关电源需要配备50A的模块数为5个:
    (70+500×2×0.15)/50=4.4
    正常情况下分别安装在A相2个,B相2个,C相1个。
    2)该基站在市电停供5小时后来电,蓄电池的充电电流达到150A,加上直流设备用电电流70A,则开关电源的整流输出电流达到220A,由于均流的原因,每个整流模块输出电流约为44A,如果不计算整流模的功率损耗,设功率因素为0.98,则每个整流模块输入电流约为
    44A*54V/(220V*0.98)≈11A。
    IA1=22A,IB2=22A,IC1=11A
    3)3匹三相空调满负荷工作时,压缩机一般每相电流为5A左右,接在A相的室内外风机合计电流为1A左右,即每台空调的电流约为
    IA21=6A,IB21=5A,IC21=5A
    二台空调的总电流约为
    IA2=12A,IB2=10A,IC2=10A
    4)通过电度表的各相电流大约是:
    IA=IA1+IA2=22+12=34A
    IB=IB1+IB2=22+10=32A
    IC=IC1+IC2=11+10=21A