- 简答题一台SFL1-10000/110的变压器,铭牌标有:P0=14kW,Pk=72kW,YN,d11,试求当该变压器供给β=90%额定负载且其功率因数cos为0.9(滞后)时的效率η?
- 已知β=90%=0.9,cos=0.9P0=14kW,Pk=72kW
变压器输出有功功率P2为:P2=βSNcos=0.9×10000×0.9=8100(kW)
变压器线圈损耗P′k为:P′k=β2Pk=0.92×72=58.32(kW)
变压器输入有功功率P1为:P1=P2+P0+P′k=8100+14+58.32=8172.32(kW)
所以当该变压器供给90%额定负载且其功率因数cos=0.9(滞后)时的效率为99%。 关注下方微信公众号,在线模考后查看