试题详情
- 简答题《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》防止炉外管道爆破要采取的措施有哪些?
-
(1)加强对炉外管道的巡视,对管系振动、水击等现象应分析原因,及时采取措施.当炉外管道有漏气、漏水现象时,必须立即查明原因、采取措施,若不能与系统隔离进行处理时,应立即停炉。
(2)定期对导汽管、汽连络管、水连络管、下降管等炉外管道以及弯管、弯头、联箱封头、接管座角进行检查,发现缺陷应及时采取措施。
(3)加强对汽水系统中的高中压疏水、排污、减温水等小径管的管座焊缝、内壁冲刷和外表腐蚀现象的检查,发现问题及时更换。
(4)按照〈火力发电厂金属技术监督规程〉,对汽包、集中下降管、联箱、主蒸汽管道、再热蒸汽管道、弯头、弯管、阀门、三通等大囗径部件及其相关焊缝进行定期检查。
(5)按照〈火力发电厂汽水管道与支吊架维修调整导则〉的要求,对支吊架进行定期检查.运行达100h的主蒸汽管道、再热蒸汽管道的支吊架要进行全面检查和调整,必要时应进行应 力计算。
(6)对于易引起汽水两相流的疏水、空气等管道,应重点检查其与母管相连的角焊缝、母管开孔的内孔周围、弯头等部位,其管道、弯头、三通和阀门,运行100h后,宜结合检修全部更换。
(7)要加强锅炉及大口径管道制造和安装质量监督、检查。
(8)要认真进行锅炉监造,安全性能检验和竣工验收工作。
(9)加强焊工管理及完善焊接工艺质量的评定.杜绝无证上岗和超合格证允许范围内的施焊现象.焊接工艺、质量、热处理及焊接检验应符合相关规定。
(10)在检修中,因重点检查可能因膨胀和机械原因引起的承压部件爆漏的缺陷。
(11)定期对喷水减温器检查,防止减温器喷头及套筒断裂造成过热器联箱裂纹。
(12)加强锅炉安全监察工作,锅炉第一次投入使用前必须到有关部门进行注册登记办理使用证。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 热水循环系统采用补给水泵做定压装置时,系
- 蒸汽锅炉的给水应采用锅外化学水处理,只有
- 玻璃管水银温度计测温范围为()。
- 离子交换树脂如果干燥后,使用时应()。
- 水管锅炉可单独采用锅内加药处理水。()
- 浮动床一操作步骤为()。
- 若水中含有Fe3+
- 《特种设备安全监察条例》规定,特种设备使
- 当发现实验室起火时,要立即切断电源,关闭
- 《特种设备作业人员监餐管理办法》规定,特
- 下面()对提高热力除氧效果没有作用
- 锅炉酸洗前应在锅筒或集箱内采集脱落的水垢
- 《特种设备安全监察条例》规定:容积大于或
- 最容易发生低温腐蚀的部位是()。
- 氢氧化钠能能有效地消除水中的碳酸盐硬度。
- 锅炉水位计失效,应立即手动MFT。
- 锅炉事故的分类为()、()和()。
- 气体燃料是指()的燃料。
- 硝酸银容量法测定水中氯化物含量时,需配制
- 在电加热器中,在油温过低时,应切断锅炉运