试题详情
- 简答题线路断路器拒动,用旁路断路器旁带该线路断路器后,用隔离开关隔离故障断路器是否属于拉、合环路操作吗?此情况隔离开关最大可以倒多少负荷?
- 属拉合并联回路的旁路电流操作。在拉隔离开关前必须将旁路断路器的控制电源断开,防止操作过程中旁路断路器跳开发生带负荷拉隔离开关事故。个别厂家对这种操作有负荷限制(例如湖南天鹰开关厂GW4型隔离开关等电位操作允许电流为0.8Ie)。