试题详情
简答题某商住楼,共32层,建筑高度102米,裙房为商场和超市,主楼为住宅。该建筑物设置一个消防控制室,内设置一台火灾报警控制器。火灾自动报警系统采用总线制方式布线,其传输线路采用铜芯绝缘导线沿桥架明敷。请分析以下问题: (1)该建筑火灾自动报警系统应采用何种系统形式? (2)线路敷设方式是否恰当?为什么? (3)设置了火灾自动警报装置后是否还应设置火灾应急广播装置?
  • (1)因为该商住楼火灾时不仅需要报警还需要对自动喷水灭火系统、防火卷帘、应急照明、防火门、防排烟等设备联动控制,因此该系统应采用集中报警系统,控制室内设置的一台集中火灾报贅控制器应为联动型。
    (2)不恰当。火灾自动报警系统采用总线制方式布线时,控制、通信、警报信号与报警信号在同一总线回路上传输,当线路明敷时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护;暗敷设时应采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级及以上的刚性塑料管保护,敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。
    (3)还应设置火灾应急广播装置。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
最新试题