试题详情
- 简答题 背景资料: 某钢筋混凝土框架结构标准厂房建筑,高2层,无地下室,框架结构(柱距7.6m),墙充填为普通混凝土小型空心砌块。通过公开招标程序,某施工单位与建设单位参照《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201签订的承包合同部分内容如下:工程合同总价21000万元,工程价款采用调值公式动态结算;该工程的人工费可调,占工程价款的35%;材料有4种可调:材料1占5%,材料2占15%,材料3占15%,材料4占10%。建设单位在开工前向承包商支付合同价的15%预付备料款,主要材料及构配件金额占合同总额的65%。竣工前全部结清。 开工前,施工单位制定了完整的施工方案,采用预拌混凝土,钢筋现场加工,采用覆膜多层板作为结构构件模板,模架支撑采用碗扣式脚手架。施工工序安排框架柱单独浇筑,第二步梁与板同时浇筑。施工过程发生如下事件: 事件一:结构设计按最小配筋率配筋,设计中有采用HPB235级φ12钢筋,间距200mm。由于当地建材市场HPB235级φ12钢筋被淘汰,施工单位征得监理单位和建设单位同意后,按等强度折算后,用HRB335级虫12mm(间距250mm)的钢筋进行代换,保证整体受力不变,并按此组织实施。 事件二:二层梁板施工阶段天气晴好,气温16~27℃。梁板模板安装并拼接整齐、严密并验收完毕,进行钢筋的安装,且钢筋绑扎经验收符合规范要求。在混凝土浇筑前,用水准仪抄平,保证每一构件底模表面在同一个平面上,无凹凸不平问题,开始浇筑混凝土,并现场制作混凝土试件。浇筑完毕20h覆盖并浇水养护。10d后从标准养护室取出一组试件送检试压,其强度达设计强度的80%,施工单位认为已超过设计强度75%向监理提出拆除底模与架体支撑的申请。 事件三:普通混凝土小型空心砌块墙体施工时,施工人员先将小砌块充分浇水湿润,再将砌块底面朝上反砌于墙上;外墙转角处的临时间断处留直槎(按阴阳槎),并设拉结筋。监理工程师认为施工方法错误,经整改后复工。 事件四:某分项工程20%的工程量改变质量标准,采用其他做法施工,在合同专用条款中未对该项变更价款有约定。施工单位按变更指令施工,在施工结束后的下一个月上报工程款申请的同时,还上报了该设计变更的变更估计申请,监理工程师不同意变更估价。 事件五:合同中约定,根据人工费和四项主要材料和价格指数对总造价按调值公式法进行调整。各调值因素的比重、基准和现行价格指数如下表: 竣工结算时,施工单位按调值公式法重新计算实际结算价款。 事件四中,监理工程师不同意变更估价是否合理?并说明理由。合同专用条款中未约定变更价款的情况下,变更估价应按什么原则进行处理?
-
(1)监理工程师不同意变更估价:合理;
理由:承包人应在收到变更指示后14d内,向监理人提交变更估价申请。若承包方未提出或未在规定时间内提出变更估价,视为该项变更不涉及合同价款的变动。
(2)除专用合同条款另有约定外,变更估价按照本款约定处理:
①已标价工程量清单或预算书有相同项目的,按照相同项目单价认定;
②已标价工程量清单或预算书中无相同项目,但有类似项目的,参照类似项目的单价认定;
③变更导致实际完成的变更5-.程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的,或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的,按照合理的成本与利润构成的原则,由合同当事人商定或确定变更工作的单价。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 某政府机关在城市繁华地段建一幢办公
- 采用静力压桩法进行钢筋混凝土预制桩基础施
- 当设计无要求时,女儿墙与屋顶交接处泛水高
- 背景资料: 某开发商投资新建一
- 下列各项中,不作为施工图预算编制依据的是
- 某办公楼工程,建筑面积5500m2,框架
- 连续梁的受力特点是( )。
- 当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必
- 根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》
- 背景资料: 某公司承建某大学办
- 背景 某住宅工程,建筑面积12
- 砖平碹
- 无法验槽的情况包括( )。
- 一般安装焊缝处留出( )mm暂不涂装。
- 某工地一10mx6.5m的焊接车问内,
- 背景资料: 某商业建筑工程,地
- 下列有关基础工程施工的说法中,正确的是(
- 某市准备建设一座图书馆工程,建筑面
- 铺贴高聚物改性沥青卷材应采用()施工。
- 申领施工许可证时,建设单位应当提供的有关