- 简答题电压互感器高压熔断器熔丝熔断的原因是什么?
-
高压熔断器是电压互感器的保护装置。高压熔丝熔断的原因如下。
(1)电压互感器内部发生绕组的匝间、层间或相间短路及一相接地故障。
(2)二次侧出口发生短路或当二次保护熔丝选用过大时,二次回路发生故障,而二次熔丝未熔断,可能造成电压互感器的过电流,而使高压熔丝熔断。
(3)在中性点系统中,由于高压侧发生单相接地,其他两相对地电压升高,可能使一次电流增大,而使高压熔丝熔断。
(4)系统发生铁磁谐振,电压互感器上将产生过电压或过电流,电流激增,使高压熔丝熔断;发生一相间歇性电弧接地,也可能导致电压互感器铁芯饱和,感抗下降,电流急剧增大,也会使高压熔丝熔断。 关注下方微信公众号,在线模考后查看