- 简答题外墙为370mm厚粘土砖墙,砖墙内外各抹20mm的水泥砂浆找平,采用45mm厚聚苯板外保温,聚苯板内抹10mm的保温浆料,外抹15mm的保温浆料和4mm的抗裂砂浆。所用材料的导热系数λ(W/m·K):砖墙0.81,聚苯板0.041(修正系数取1.2),保温浆料0.060(修正系数取1.1),水泥砂浆0.93;抗裂砂浆0.93;内表面换热阻Ri为0.11(m2·K)/W,外表面换热阻Re为0.04(m2·K)/W,求该墙体的热阻和传热系数。
-
1)计算砖墙热阻Rb:
Rb=0.37÷0.81≈0.457m2·K/W;
2)墙体的热阻Rq计算:
保温浆料层热阻Rd=(0.01+0.015)÷(0.060×1.1)≈0.379m2·K/W;
水泥砂浆层热阻Rs=(0.02÷0.93)×2≈0.043m2·K/W;
抗裂砂浆层热阻Rm=0.004÷0.93≈0.004m2·K/W;
苯板层热阻Rn=0.045÷(0.041×1.2)≈0.915m2·K/W;
Rq=Rb+Rs+Rd+Rm+Rn=1.798m2·K/W;
3)墙体的传热系数Kq计算:
Kq=1/(Ri+Rq+Re)≈0.513W/(m2·K)
墙体热阻为1.798m2·K/W,墙体的传热系数为0.513W/(m2·K)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看