简答题 某新建办公楼,地下1层,筏板基础,地上12层,框架一剪力墙结构。筏板基础混凝土强度等级C30,抗渗等级P6,总方量1980m3,由某商品混凝土搅拌站供应,一次性连续浇筑。在施工现场内设置钢筋加工区。 在合同履行过程中,发生了下列事件: 事件1:由于建设单位提供的高程基准点A点(高程HA为75.141m)离基坑较远,项目技术负责人要求将高程控制点引测至临近基坑的8点。技术人员在两点间架设水准仪,A点立尺读数a为1.441m,B点立尺读数b为3.521m。 事件2:在筏板基础混凝土浇筑期间,试验人员随机选择了1辆处于等候状态的混凝土运输车放料取样,并留置了1组标准养护抗压试件(3个)和1组标准养护抗渗试件(3个)。 事件3:框架柱箍筋采用φ8盘圆钢筋冷拉调直后制作,经测算,其中KZ1的箍筋每套下料长度为2350mm。 事件4:在工程竣工验收合格后并交付使用1年后,屋面出现多处渗漏,建设单位通知施工单位立即进行免费维修。施工单位接到维修通知24h后,以已通过竣工验收为由不到现场,并拒绝免费维修。经鉴定,该渗漏问题因施工质量缺陷所致。建设单位另行委托其他单位进行修理。 分别指出事件2中的不妥之处,并写出正确做法。本工程筏板基础混凝土应至少留置多少组标准养护抗压试件?
  • 事件2中的不妥之处与正确做法。
    (1)不妥之处:试验人员随机选择了一辆处于等候状态的混凝土运输车放料取样,不妥。
    正确做法:用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。
    (2)不妥之处:留置了一组标准养护抗压试件。
    正确做法:应至少留置10组标准养护抗压试件(每组3个),因为该筏板基础混凝土总方量为1980m3,而每拌制100盘且不超过100m3同配合比的混凝土,取样不得少于1次;当1次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于1次。
    (3)不妥之处:留置了标准养护抗渗试件3个。
    正确做法:应至少留置一组标准养护的抗渗试件,每组为6个试件。因为对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于1次,留置组数应根据实际需要确定。