试题详情
- 简答题断路器位置的红、绿指示灯不亮。对运行有何影响?
- 断路器位置红、绿指示灯接在分、合闸控制回路内监视着断路器所处的状态(合闸后、跳闸后)。①如果红、绿指示灯不亮,就不能正确及时反映断路器合、跳闸状态,故障时易造成误判断,影响着正确处理事故;②不能及时,正确监视断路器分、合闸回路的完好性;③若跳闸回路故障,当发生故障时断路器不能及时跳闸,会扩大事故;若合闸控制回路故障,会使断路器在事故跳闸后不能自动重合(或重合失败)。