- 简答题中性点不接地系统,单相接地有何危害?
- 电网的每一相与大地间都具有一定的电容,均匀分布在导线全线长上。线路经过换位等措施后对地电容基本上可以看作是平衡对称的,则中性点的对地电压为零。如果任一相绝缘破坏而一相接地时,该相对地电压为0,其他二相对地电压将上升为线电压,有时因单相接地效应甚至会起过线电压值,而对地电容电流亦将至少增加^S3^T倍,这个接地电容电流由故障点流回系统,在相位上较中性点对地电压(即零序电压)越前90°,对通讯产生干扰。母线接地时,增加断路器断口间电压,造成灭弧困难,由于接地电流和中性点对地电压在相位上相差90°,所以当接地电流过零时,加在弧隙两端的电流电压为最大值,因此故障点的电弧重燃相互交替的不稳定状态,这种间歇性电弧现象引起了电网运行状态的瞬息变化,导致电磁能的强烈振荡,并在电网中产生危险的过电压,其值一般为三倍最高运行相电压,个别可达五倍,这就是弧光接地过电压。将对电网带来严重威胁。对中性点接地的电磁设备,造成过电压,产生过励磁,至使设备发热和波形畸变。