- 简答题试述电缆的绝缘水平。
-
(1)在各种系统接地方式中,运行于系统的电缆绝缘水平由其过电压倍数和单相接地故障时间所决定。
(2)在正常运行的电缆线路上,绝缘将承受相电压。对于中性点接地系统,它等于线电压;对于中性点非有效接地系统,例如经消弧线圈接地,一般规定消弧线圈上压降不超过相电压15%,在单相接地故障时,其他两相的电压就会达到线电压的75%~80%(对中性点非有效接地系统);而中性点不接地系统,可能达到线电压的100%。我国对于110kV及以上电压等级线路,规定采用中性点有效接地系统。
(3)线路故障时间和次数也对电缆绝缘水平影响较大。由于各地系统不一样,管理水平不同,因而故障的切除时间相差甚大,如一些低压故障时间约为125h,其中约为20%的故障超过国家规定值,10kV系统个别故障长达8h,电缆绝缘这样长时间的承受线电压对寿命的影响会很大。
(4)另外,电缆是一个分布参数的元件,因而这些过电压波进入电缆后会出现叠加现象,各种过电压对其绝缘的破坏程度要比其他电器设备严重得多。
(5)大气过电压是由大气雷电引起系统的过电压,它的波形与发生和反击的距离及系统参数有关,而过电压幅值大小主要由避雷器特性决定。为了保证线路在出现可能最高工频电压时,避雷器不动作,避雷灭弧电压应大于可能出现的最大工频电压。线路一相接地,另一相可能出现过电压(Um)的80%,对非有效接地系统则等于系统最高工作线电压,即Up=保护比³(100-80)%³系统最高工作线电压;而电缆的冲击绝缘水平要比避雷器的保护绝缘水平高出30%~70%,即BIL(基本绝缘水平)≥(20%~30%)Up。
(6)电源和负载开断、合闸、短路故障等引起的内部过电压,由于波形变化缓慢,持续时间长,因而对电缆线路的破坏要大于大气过电压。对于中性点非有效接地系统,使用无并联电阻断路器时,操作过电压幅值可达相电压的4倍;中性点有效接地系统可达最大相电压3倍左右。 关注下方微信公众号,在线模考后查看