试题详情
简答题试述在变压器空载试验中要采用低功率因数的瓦特表的原因,并举例说明。
  • 有的单位在进行变压器空载试验时,不管功率表的额定功率因数为多少,拿起来就测量。例如有用D26-W、D50-W等型cosυW=1的功率表来测量的,殊不知前者的准确度虽达0.5级,后者甚至达到0.1级,但其指示值反映的是U、I、cosυ,三个参数综合线影响的结果,仪表的量程是按cosυ=1来确定的。而在测量大型变压器的空载或负载损耗时,因为功率因数很低,甚至达到cosυ≤0.1,若用它测量,则必然出现功率表的电压和电流都已达到标准值,但表头指示值和表针偏转角却很小的情况,给读数造成很大的误差。
    设功率表的功率常数为Cw(W/格),则有
    Cw=UnIncosυ/αN
    式中Un——功率表电压端子所处位置的标称电压,V;
    In——功率表电流端子所处位置的标称电流,A;
    cosυ——功率表的额定功率因数;
    αN——功率表的满刻度格数。
    举一个例子来说明这个问题。若被测量的电压和电流等于功率表的额定值100V和5A,当功率表和被测量的功率因数皆等于1时,则功率表的读数为满刻度100格,功率常数等于5W/格。若被测量的功率因数为0.1时,同样采用上面那只功率因数等于1的功率表来测量,则功率表的读数便只有10格。很明显,在原来的1/10刻度范围内读出的数其准确性很差。假如换用功率因数也是0.1的功率表来测量,则读数可提高到满刻度100格,功率常数为0.5W/格。从两个读数来看,采用低功率因数的功率表读数误差可以减小很多。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题