简答题若电磁接触器闭合过程中触头焊住,在线圈断电后不能打开,分析原因及处理方法。
  • 原因和处理方法:
    1振动轻微时可调整头的初压力和超程,严重时只能更换大一级的接触器;
    2应提高线圈的端电压,不低于85%额定值,
    3应更换新触头
    4若接触器的吸力有较大的裕度,可加大触头的初压力、若接触器的闭合能力显著不感应更换大一级的接触器,对于已焊牢的触头,应将其拆除,更换新触头;若触头焊接不牢,可加外力使其分开,锉平熔化的金属痕迹按工艺打磨后可重新工作。