- 简答题端电压高了或低了,对发电机本身有什么影响?
-
发电机电压在额定值的±5%范围内变化是允许长期运行的,而且电压降低5%,电流还可以提高5%,这是考虑电压降低会使铁耗降低。如果电压太低,或太高,那么,对电机运行就会有影响。首先,如果电压太高,这样,转子绕组的温度升高可能超出允许值。电压是由磁场感应产生的,磁场的强弱又和励磁电流的大小有关,若保持有功出力不变而提高电压,就要增加励磁电流,因此温度升高。
另外,铁芯内部磁通密度增加,损耗也就增加,铁芯温度也会升高。而且温度升高,对定子线圈的绝缘也产生威胁。电压过低就会降低运行的稳定性,因为电压是气隙磁通感应起来的,电压降低,磁通减少,定转子之间的联系就变的薄弱,容易失步。电压一低,转子绕组产生的磁场不在饱和区,励磁电流的微小变化,就会引起电压的很大变化,降低了调节的稳定性,而且定子绕组温度可能升高(出力不变的情况下)。因此,端电压过高或过低都对发电机有不良影响。 关注下方微信公众号,在线模考后查看