试题详情
- 简答题地震预警解除后,在保证人员安全前提下,应组织运维人员尽快对变电站进行全面巡查,主要检查范围包括哪些?
-
1.保护、自动化、附属设施、变压器消防等屏柜有无信号发出。
2.变电站建筑有无受损,墙体裂纹、基础塌陷、门窗变形损坏等。
3.设备架构有无倾斜,基础有无沉降。
4.充油设备本体连接部位有无震动造成渗漏,变压器与安装基础之间有无产生位移。
5.检查站用电源、直流系统是否完好,通风、照明及给排水系统运转正常。
6.避雷针、阻波器、母线支持绝缘子等高架安装的设备,检查其连接、悬挂点有无变形受损。 关注下方微信公众号,在线模考后查看