试题详情
简答题某公司新建一办公大楼,框架结构,烧结普通转填充墙。基础形式为大放脚基础,施工组织设计原定先采用机械开挖,然后人工清底至设计标高。实际土方开挖过程中,机械开挖由于在夜间施工,导致超挖0.2m深。主体结构施工过程中,由于钢筋放样员识图错误,钢筋下料尺寸超过模版尺寸,需返工处理,施工单位拟将直径16mm以下的钢筋弯折处调直,然后重新加工制作。屋面梁施工时,混凝土浇筑过后12d采用所有梁模板均拆除完毕,质量检验员发现部分梁出现比较大的孔洞。施工单位将孔洞冲洗干净后,用与梁浇筑时同等强度的混凝土进行填充捣实,并认真养护。本工程外立面原设计为涂料饰面,主体结构施工完毕后,业主强行将涉及更改为隐框玻璃幕墙。幕墙与主体结构采用后置埋件连接,因为幕墙构造需要,部分后置埋件连接位置在填充墙上。对于基底超挖部分,应如何处理?
  • 当基底超挖时,应会同设计人员共同商定处理方法;通常可采用回填夹砂石或夹土石、石屑、粉煤灰、3:7或2:8灰土等,并夯实。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题