试题详情
- 简答题国产高温超导电缆的保护及监测系统有哪些?为什么?
-
影响高温超导电缆在电网实际运行中的安全因素主要是失超,它主要由冷却系统、超导电缆内部或短路等故障引起,由于超导电缆的温度、液氮压力、液氮流量等非电气量信号能直接反映超导电缆的运行状态,因此常规的失超保护主要由上述非电气量构成。
但由于全面而准确的获取超导电缆的运行状态需要在超导电缆本体上安装较多的非电气量传感器,而由于技术的限制和出于减少超导电缆系统漏热的考虑,实际可安装的非电气量传感器很少,不能满足失超保护的需要;同时非电气量信号的变化速度较慢,不能及时反映因电网短路电流而引起的超导电缆失超。为此用于普吉变35kV的国产高温超导电缆保护及监测系统采用非电气量信号和电气量信号相结合的综合保护系统,包括无延时速度按保护、定时限保护、反时限过量保护和超导电缆运行异常报警四种形式。 关注下方微信公众号,在线模考后查看