- 简答题 某纺织厂采用10kV供电,原有50kV•A变压器1台,采用高供低计方式进行计量,电流互感器变比为100/5,8月25日有功电能表止码为15009月份因生产需要增容,于9月15日更换为一台200kV•A变压器,并安装分时电能表和无功电能表各一块,并改用高压计量,电流互感器变比为10/5,原表止码为1800,新表起码均为0,9月25日抄表时有功表止码180,高峰表止码40,低谷表止码30,无功表止码81。 试求该用户9月份的电费合计为多少?(假设平段电价为0.5元/(kW•h),高峰电价为平段的160%,低谷电价为平段电价的40%,50kV•A变压器每月变损电量为304kW•h。功率因数、正切函数、调整电费比例对照表见表D-10。)
-
因中途换表,因此电费应分段计算:
(1)50kV•A变压器供电时
有功变损=304×20÷30=203(kW•h)
有功电费=有功电量×电价=[(1800-1500)×20+203]×0.5=3101.5(元)
(2)200kV•A变压器供电时
计费倍率=(10000/100)×(10/5)=200
高峰电费=高峰电量×高峰电价=40×200×0.5×160%=6400(元)
低谷电费=低谷电量×低谷电价=30×200×0.5×40%=1200(元)
平段电费=平段电量×平段电价
=(180-40-30)×200×0.5
=11000(元)
=81÷180=0.45,该厂功率因数标准为0.9,查表D-10得功率因数调整电费率为-0.15%,则
功率因数调整电费=(6400+1200+11000)×(-0.15%)=-27.9(元)
(3)总电费=3101.5+6400+1200+11000-27.9
=21673.6(元