试题详情
- 简答题大型变压器在投入空载试运前做冲击合闸试验时应注意哪些事项?
-
大型变压器空载冲击合闸试验时应注意下列事项:(1)冲击合闸前应启动冷却器,以排净主体内气泡。合闸时可停止冷却器,以检查有无异常声响。
(2)电源侧三相开关不同步应小于10mm,非合闸侧应有避雷器保护;中性点直接可靠接地;过流保护动作时限整定为零;气体继电器信号回路暂接入分闸回路上。
(3)5次冲击合闸中,第一次合闸后持续时间大于10min,每次冲击合闸间隔应大于15min。变压器励磁涌流不应引起保护装置误动作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 通常,导体的电阻会随温度的升高而增大。
- 已知立体图(如图E-18所示),画出三视
- 同型号稳压管的稳定电压值一定相同。
- 勘察设计单位根据施工及运行安全操作和安全
- 服务客户的“一站式服务”是指什么?
- 施工图预检工作由()组织完成。
- 对于高度超过()m的作业称之为高空作业。
- 测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电
- 建设和弘扬统一的企业文化,是深化“两个转
- 工作许可人的职责?
- 安全标识是指在操作人员容易产生错误而造成
- 盘上装有装置性设备或其它有接地要求的电器
- 真空断路器是靠在高真空中灭弧。
- 1kW·h(千瓦·时)=()W·s(瓦·
- 换流站换流阀在阀冷却水停运时可控硅应相应
- 构件在对称循环交变应力作用下的许用应力等
- 印有“国家电网”品牌标识的办公用品应在日
- 继电器在不通电时闭合的触点叫继电器的常闭
- 隐蔽工程的检查验收应在()进行。
- 原则上输变电工程初步设计技术方案和概算投