- 简答题TI01-13改为合成供水解低压蒸汽后,操作站指示异常,始终最大170℃不变化,工艺认为4kgf/cm2蒸汽应为140℃左右,你如何判断并处理?
-
1、该点操作站量程为0-150℃,现170℃为超程指示,
2、现场测量热电偶实际MV值,并实测温度,判断热偶是否正常,
3、经检查实测温度为270℃,MV值对应温度与实测一致,此故障为工艺提供指标错误造成,将量程改为0~300℃后指示正常。 关注下方微信公众号,在线模考后查看