试题详情
简答题 某市一栋综合楼,地下3层,地上21层,采用框架剪力墙结构,总建筑面积为35万平方米,主楼与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施,主楼各层建筑面积均大于1500m2。问題:如在该综合楼内设置一柴油发电机房,其防火检查时应主要检查哪些方面?
  • 柴油发电机房应主要检查的内容有:
    ①设置层数。不得布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,宜布置在建筑物的首层及地下一、二层。
    ②与建筑其他部位的防火分隔。采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板与其他部位隔开,门须为甲级防火门。
    ③储油间的设置。检查机房内设置储油间的总储存量不大于1m3,不得使用闪点低于60℃的柴油,且储油间采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开。
    ④设施的配置。检查是否设置火灾报警装置;根据发电机组的大小、数量、用途等实际情况确定灭火设施的选型,可采用水喷雾、细水雾或气体等自动灭火系统,也可采用相适用的推车式灭火器等移动式灭火器材。如建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统,机房必须设置自动喷水灭火系统。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题