试题详情
- 简答题 某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼,均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下l层、地上19层,建筑檐高82m;实验楼6层,建筑檐高22m。建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。 合同约定: (1)电梯安装工程由建设单位指定分包; (2)保温工程的保修期限为10年。 施工过程中,发生了下列事件: 事件一:总承包单位上报的施工组织设计中,办公楼采用1台塔吊、l台外用电梯;在七层楼面设置有自制卸料平台;外架采用悬挑脚手架,从地上2层开始分五次到顶。实验楼采用1台物料提升机;外架采用落地式钢管脚手架。监理工程师按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)的规定,要求总承包单位单独编制与之相关的专项施工方案并上报。 事件二:办公楼外用施工电梯与各楼层连接处搭设卸料通道,与相应的楼层接通后,仅在通道两侧设置了临边安全防护设施。地面进料口处仅设置安全防护门,且在相应位置挂设了安全警示标志牌。监理工程师认为安全设施不齐全,要求整改。 事件三:办公楼电梯安装工程早于装饰装修工程施工完,提前由总监理工程师组织验收,总承包单位未参加。验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。整体工程完成时,电梯安装单位已撤场。由建设单位组织,监理、设计、总承包单位参与进行了单位工程质量验收。 事件四:总承包单位在提交竣工验收报告的同时,还提交了《工程质量保修书》,其中保温工程保修期按《民用建筑节能条例》的规定承诺保修5年。建设单位以《工程质量保修书》不合格为由拒绝接收。 指出事件三中错误之处,并分别给出正确做法。
-
事件三中错误之处及正确做法分别如下:
(1)错误一:电梯工程验收总承包单位未参加;
正确做法:总承包单位应(派人)参加。
(2)错误二:电梯工程有关资料移交给建设单位;
正确做法:应移交给总承包单位。
(3)错误三:单位工程质量验收时只有建设、监理、设计、总承包单位参加(或电梯
安装单位未参加);
正确做法:单位工程质量验收时,(电梯)分包单位也应参加。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 关于涂饰丁裎基层处理,正确的有( )。
- 作业中断超过()应重新进行监测分析,对人
- 关于单独台阶式混凝土基础浇筑的说法,正确
- A建筑安装-工程公司以施工总承包的
- 特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属
- 在非地震区,最有利于抵抗风荷载作用的高层
- 某大学图书馆进行装修改造,根据施工
- 根据《行政处罚法》,地方性法规可以设定的
- 混凝土结构的缺点不包括()。
- 工程变更的索赔有效期越短,则()。
- 在正常使用条件下,最低保修期限为5年的工
- 下列人工降低地下水位施工技术中,()适于
- 《招标投标法》规定,对于依法必须进行招标
- 建筑地面工程施工中,整体面层施工后,养护
- 某29层写字楼工程建设项目,其初步
- 民用建筑工程验收时,必须进行室内环境污染
- 项目的财务分析是根据国家现行的财政、税收
- 在资格预审的优点中属于投标人的优点的是
- 事故调查组应当自( )起60d内提交事故
- 某T.程由A建筑集团总承包,经业主同意