- 简答题在实现某方向电流保护时,不慎将A相功率方向继电器(α=30°)的电压极性接反,试分析在保护正方向出口发生AB两相短路时,该方向元件的动作行为并说明之。
-
当A相功率方向继电器内角α=30°时,保护正方向出口发生AB两相短路电流、电压相量图如图所示。由于A相功率方向继电器的电压极性接反,加入继电器的电压
变成
。直线MN阴影部分为动作区。因加入继电器的电流IA落在非动作区内,故该方向元件不动作。