试题详情
- 简答题各380V配电室巡检内容?
-
1)照明充足完好、消防器材、门窗完好;
2)开关位置、面板、远方/就地切换开关、各指示灯指示正确;
3)干式变温度、声音、风机正常,干式变本体无异常(只能从窥视孔检查);
4)各开关电缆出线无松动、过热,各电源标示完好正确;
5)直流分屏无报警、运行方式正确;
6)安全措施应符合要求;
7)电缆封堵完好。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 锅炉吹灰枪卡涩在炉膛内的处理注意事项有哪
- 三相变压器铭牌上所标容量是指()。
- 为什么蓄电池不宜过度放电?
- 简述励磁系统巡检项目?
- 发电机采用离相式封闭母线,其主要目得是防
- 锅炉的侵蚀是指()
- 空预器跳闸如何处理?
- WDZ-430电机综合保护装置有哪些保护
- 当开关炉底关断门时,应使炉膛负压(),以
- 空气预热器是利用烟气余热加热燃料燃烧所需
- 在高压室内二次接线和照明等回路上的工作,
- 当空气预热器进口烟温降到()℃时,可按要
- 抗燃油泵型式为压力补偿式柱塞泵。EH油压
- 大机润滑油系统的组成及其油路简介?
- 分相封闭母线的每一相母线有一单独的()外
- 变压器按冷却方式可分为油浸风冷、油浸自冷
- 锅炉飞灰采样装置安装在()。
- 人员未认真监视、控制、调整等造成主设备异
- 主变冷却器全停跳闸时间?
- 水压试验合格标准是关闭升压阀,停止升压,