试题详情
简答题《电网调度控制运行分析制度(试行)》中规定备用运行指标包括什么?
  • 依据《电网调度控制运行分析制度(试行)》第十二条规定,备用运行指标包括:
    1.旋转备用系数的最大、最小值(旋转备用系数为实时可升、降旋转备用容量与全网统调负荷之比);
    2.AGC调节备用系数的最大、最小值(AGC调节备用系数为AGC实时可升、降备用容量与全网统调负荷之比);
    3.备用不合格天数和累计不合格时间(全天任何一点备用不满足规定要求,即当天备用不合格);
    4.所有投入一次调频机组在规定时间内总最大增量和总最大减量的最大最小值;
    5.高峰时段全网及分区低频、低压减载实际投运量和计划值之比的最大最小值;
    6.低频、低压减载控制容量投运率(低频、低压减载实际投运量与实时负荷值之比);
    7.高峰时段限电序位负荷容量和全网统调负荷之比的最大最小值。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看