- 简答题如何用SL-6型地下管道防腐层探测检漏仪探测埋地金属管道防腐层的破损?
-
1、电源检查:按下探测仪的电源开关,电压应在6~6.5V范围内,方可通电工作,否则应充电后再用。
2、探测管向:将探头的探棒拉伸到最佳长度,顺时针旋紧螺杆,插头插入探测仪插孔内,探头垂直地面及地下管道,离发射机(发射机已打开)30米远处,围绕发射机旋转,当探测仪出现“当!当!”声时,声音由大变小,再由小变,在声音最小处即为管道的中心位置,操作人员背向发射机的方向为管道的走向。