试题详情
简答题《水力发电厂计算机监控系统设计规范》规定监控系统一般配置两组冗余的、互为备用的不间断电源(UPS),具体的实施方案有哪几种?
  • 主要实施方案有两种,如下:
    (1)备用冗余方式。两组相同的不间断电源的容量都可单独供给全部负荷,正常运行时,一组工作,一组备用。当工作的不间断电源故障时,备用的不间断电源接续供电。
    (2)并联冗余方式。两组相同的不间断电源的容量都可单独供给全部负荷,正常运行时,两组不间断电源并联供电。当一组不间断电源故障时,另一组不间断电源向全部负荷供电。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题