- 简答题检定一块1.5级刻度为0-100KPa的压力表,发现在50KPa处的误差最大,其它刻度处的误差均小于1.4KPa,问这块压力表是否合格?
-
该表的最大引用误差=1.4KPa ×100%=1.4%<1.5%
所以,这块压力表合格。 关注下方微信公众号,在线模考后查看