- 简答题有一法兰变送器的额定接液温度为-15~250℃,如果被测介质短时间超过这个范围,则仪表会损坏吗?
- 法兰变送器的接液温度主要由法兰膜盒内的填充液的性质来决定。当被测介质的温度超过仪表额定接液温度上限时,则会产生两种情况。
1)填充液因受热而体积发生膨胀,甚至蒸发。如果膨胀过大,压力超过允许值,则隔离膜会产生永久变形,填充液会从连接处、焊缝处挤出来。
2)填充液是油性物质,里面或多或少含有气体。另外,充灌前的密闭系统,也不可能抽成绝对真空,还有气体。它们虽然量很少,但因热膨胀系数大,如温度过高,也会造成隔离膜片永久变形。
综上所述,被测介质温度如超过仪表额定范围上限,轻者使仪表的技术性能变次,重者使仪表损坏,所以在选购仪表时,一定哟考虑它的接液温度不能低于被测介质的最高温度。