- 简答题500kV并联电抗器应装设哪些保护及其保护作用?
- 高压并联电抗应装设:(1)高阻抗差动保护:保护电抗器绕组和套管的相间和接地故障。(2)匝间保护:保护电抗器的匝间短路故障。(3)瓦斯保护和温度保护:保护电抗器内部各种故障、油面降低和温度升高。(4)过流保护:电抗器和引线的相间或接地故障引起的过电流。(5)过负荷保护:保护电抗器绕组过负荷。(6)中性点过流保护:保护电抗器外部接地故障引起中性点小电抗过电流(7)中性点小电抗瓦斯保护和温度保护:保护小电抗内部各种故障、油面降低和温度升高。