试题详情
- 简答题电梯验收检验时制造单位和安装单位应提供哪些资料?结合实际谈谈为什么必须提交安全部件的型式试验报告结论副本?当电梯设计发生变更时,为什么必须提交经制造企业同意的变更设计的证明文件?
-
1)制造单位应提供下列资料:
A.装箱单;
B.产品出厂合格证;
C.机房井道布置图;
D.使用维护说明书(含电梯润滑汇总图表和电梯标准功能表);
E.动力电路和安全电路的电气示意图及符号说明;
F.电气敷线图;
g)部件安装图;
h)安全部位:(门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器型式试验报告结论副本,其中限速器与渐进式安全钳还必须有调试证书副本)。
2)安装单位应提供下列资料:
A.自检记录和检验报告;
B.安装过程中事故记录与处理报告;
C.电梯使用单位提出的经制造企业同意的变更设计的证明文件。
3)必须提交安全部件型式试验报告结论副本的原因为:
A.安全部件的本质安全直接影响到电梯的安全运行;
B.审查副本可以对其主要技术参数进行核实。
4)必须提交变更设计的证明文件的原因为:
设计单位及其设计人员对其设计的特作设备的质量和安全技术性能负责。 关注下方微信公众号,在线模考后查看