试题详情
- 简答题根据国家电网公司变电验收管理规定,变电站技改工程可研初设审查一次部分主要审查内容有哪些?
-
1.变电站电气主接线型式;
2.变电站电气主接线及主要电气设备选择原则和主要参数要求;
3.确定电气设备总平面布置方案、配电装置型式及电气联接方式;
4.设备及建筑物的防雷保护方式;
5.主变压器的容量、台数、卷数、接线组别、调压方式(有载或无励磁、调压范围、分接头)及阻抗等参数;
6.无功补偿装置的总容量及分组容量、型式、连接方式;
7.选择中性点接地方式,中性点设备电气参数,对不接地系统电容电流进行评估;
8.断路器设备的选型及电气参数;
9.防误系统的具体配置,远方集控操作及电源供给要求;
10.大型设备运输方案;
11.避雷器选型及其配置情况;
12.接地系统设计方案、接地电阻控制目标值及接地装置的敷设方式;
13.站用负荷,站用电系统的接线方式、配电装置的布置,外引站用电源;
14.事故照明系统。 关注下方微信公众号,在线模考后查看