试题详情
- 简答题KBZ—400/1140型馈电开关故障情况下,开关不分闸,请说明其原因及处理方法。
- 故障分析及原因:有故障开关不分部应围绕分励线圈F及真空管本身进行分析。(1)真空管触头粘结,分不开闸;(2)可控硅烧断,分励线圈形不回路;(3)保护插件坏,无故障信号输出;(4)辅助FC不闭合。故障处理:(1)停移动变压器高压侧电,检查真空管分励情况;(2)检查可控硅SCR;(3)更换保护插件;(4)检查辅助接点FC是否锈蚀、老化、变形。