- 简答题一个流量调节回路采用PI作用调节器,当工艺因某种原因改为付线操作,且提量后,若调节器仍长时间在自动状态,问调节器输出风压会产生什么现象?为什么?
- 在这种状态下,调节器的输出风压会跑向最大或最小极限值.因为改付线操作后,调节器回路处于开环状态,提量后又存在偏差,而流量调节系统PI的积分时间往往设置较短.当偏差存在一段时间后,在积分作用下,输出风压必然跑到极限值.