- 简答题并联电容器损坏,大体有什么原因?
-
(1)制造及安装质量差,使其本身介质损耗大,绝缘电阻下降。
(2)环境温度过高使电容器外壳温度过高。
(3)运行温度过高,超过电容器额定电压的1.1倍。
(4)电网的高次谐波流入电容器,使电容器处于过负荷状态,造成接头发热、外壳变形、电容器产生噪音。
(5)绝缘油恶化及漏油。
(6)电容器在合闸时合闸涌流对电容器产生冲击。 关注下方微信公众号,在线模考后查看