试题详情
简答题39发电机“纵差”或“横差”保护动作的现象及处理。
  • (1)现象:
    a中控室操作员工作站上发“电气事故”、“发电机差动”光字信号。语音提示相应事故。
    b发电机灭磁开关跳闸。
    c发电机出口开关跳闸。
    d事故停机。
    (2)处理:
    a检查FMK未跳,立即手动跳开。
    b如FMK跳闸,发电机出口开关未跳,立即手动跳开。
    c对保护区内的设备进行全面详细检查,是否有故障迹象。
    d监视机组事故停机情况。
    e检查保护装置是否因其他故障引起误动。
    f用2500伏摇表测量定子线圈绝缘电阻。
    (3)如果检查结果未发现故障,经厂总工程师同意,可启动机组将发电机从零起升压。如升压过程中未发现不正常现象,则可将发电机与系统并列。如升压时发现有不正常现象,应立即停机,查明原因,并予以消除。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看