简答题自动扶梯、自动人行道安装调试及运行试验,施工监理重点验收哪些项目?
  • (1)自动扶梯、自动人行道,在整机试验时必须对系统所设置的各项安全保护措施,要认真检查验收,已验证安装正确、动作正常。
    (2)应测试不同回路导线对地的绝缘电阻。测量时电子元件应断开。导体之间和导体对地之间的绝缘电阻应大于1000Ω/V,其值必须大于:
    1)电力线路和电气安全装置电路0.5Ω;
    2)其他电路(控制、照明、信号等)0.25Ω。
    (3)电气设备接地必须符合《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002的规定。
    (4)整机安装检查验收各部件的连接处的间隙应按《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002的规定进行验收;
    (5)性能试验应符合下列规定:
    1)在额定频率和电压条件下,梯级、踏板或胶带沿运行方向空载时的速度与额定速度之间的允许偏差为±5%;
    2)扶手带的运行速度相对梯级、踏板或胶带的速度允许偏差为0±2%;
    (6)自动扶梯、自动人行道制动试验,制动距离及制动载荷应符合规定:
    1)主电源开关不应切断电源插座、检修和维护所需要的照明电源;
    2)配线应符合《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002的规定。