- 简答题液压电梯安装调试及试运行,施工监理应重点验收哪些项目?
- 液压电梯安装工程与电力驱动的曳引式或强制式电梯类似,电梯的安装调试质量决定了电梯产品的技术性能指标、运行质量和安全性能指标是否达到产品设计要求,因此液压电梯整机安装验收是对安装调试质量总的验收。其主要项目验收如下项目:
(1)必须检查各项安全装置及功能;
(2)限速器(安全绳)安全钳联动试验符合规定;
(3)层门与轿门的试验应符合规定;
(4)超载试验必须符合规定;
(5)液压电梯安装完成后进行试运行;轿厢在额定载重量工况下,按产品设计规定的每小时启动次数允许1000次(每天不小于8h),液压电梯应平稳运行、制动可靠、连续运转无障碍;
(6)噪声检验应符合下列规定:
1)液压电梯的机房噪声不应大于85dB;
2)乘客和病床液压电梯运行中,轿厢内噪声不应大于55dB;
3)乘客和病床液压电梯的开关门过程噪声不应大于65dB.
(7)平层准确度检验,液压电梯平层准确应在15mm范围内;
(8)运行速度检验应符合下列规定:
空载轿厢上行速度与上行额定速度的差值不应大于上行额定速度的8%;载有额定重量的轿厢下行与下行额定速度的差值不应大于下行额定速度的8%;
(9)额定载重量沉降试验;应在载有额定重量的轿厢停靠在最高层站时,停梯10min,沉降量不应大于10mm;
(10)液压站溢流阀压力实验及液压系统压力试验应符合下列规定;液压站上的溢流阀应设定在系统压力在满载压力的140%~170%的动作;液压系统的压力试验,应在轿厢停靠的最高层站,在液压顶升机构和和截止阀之间施加200%的满载压力持续5min后液压系统应完好无损。
(11)观感检查应按《电梯工程施工验收规范》GB50310-2002规定的要求检查验收。 关注下方微信公众号,在线模考后查看