简答题隔爆型电气设备常见失爆现象?
  • (1)隔爆接合面严重锈蚀、有机械伤痕。
    (2)外壳严重变形、开关零件损坏使其机械强度不够。
    (3)设备的非加工面发生脱落和氧化层即为锈蚀失爆。
    (4)电缆密封圈不合格,缺挡板
    (5)隔爆外壳因焊缝开焊、裂纹、严重变形长度超过50mm.同是凹凸深度超过5mm。
    (6)缺螺栓、弹簧垫、或螺母,弹簧垫未压平或螺栓松动。
    (7)密封圈内单孔内穿过多根线
    (8)密封圈割开套在电缆上
    (9)密封圈部分破损(6)密封圈没有完全套在电缆护套上(7)一个引入装置内使用多个密封圈(8)密封圈与电缆护套间有其他包扎物(9)密封圈变形,有效尺寸配合间隙达不到要求,起不到密封作用即为失爆。
    (10)密封圈硬度达不到邵氏硬度45—55度要求,老化失去弹性,变质。