试题详情
- 简答题隔爆型电气设备常见失爆现象?
-
(1)隔爆接合面严重锈蚀、有机械伤痕。
(2)外壳严重变形、开关零件损坏使其机械强度不够。
(3)设备的非加工面发生脱落和氧化层即为锈蚀失爆。
(4)电缆密封圈不合格,缺挡板
(5)隔爆外壳因焊缝开焊、裂纹、严重变形长度超过50mm.同是凹凸深度超过5mm。
(6)缺螺栓、弹簧垫、或螺母,弹簧垫未压平或螺栓松动。
(7)密封圈内单孔内穿过多根线
(8)密封圈割开套在电缆上
(9)密封圈部分破损(6)密封圈没有完全套在电缆护套上(7)一个引入装置内使用多个密封圈(8)密封圈与电缆护套间有其他包扎物(9)密封圈变形,有效尺寸配合间隙达不到要求,起不到密封作用即为失爆。
(10)密封圈硬度达不到邵氏硬度45—55度要求,老化失去弹性,变质。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 直径18mm以上,专为升降物料用的钢丝绳
- 硐室内各种设备与墙壁之间应留出()以上通
- 防爆设备的外壳应清洁、完整无损,并有清晰
- 防撕裂保护装置安装位置要远离装载点和卸载
- 隔爆型电气设备的外壳要求具有(),才能保
- 外壳有裂纹、开焊,面积在50cm&sup
- 溜放煤、矸、材料的()中严禁敷设()。
- 转盖式或插盖式隔爆面宽度不得小于(),间
- 电缆压板要压紧电缆,可以垫加电缆外护套等
- 煤位开关应安装在被保护的胶带输送机的机头
- 外壳有()、()、()时,严重变形是指长
- 局部接地极制作要求?
- 所有电气设备的保护接地装置应与主接地极连
- 不用的进线嘴的挡板厚度小于()为失爆.
- 金属圈的外径应于喇叭咀深入器壁规格一致,
- 电气设备的进出线电缆()不得有破口、羊尾
- 电缆压紧后的直径比原直径减少10%及以上
- 变电室硐室长度超过()米,必须在硐室的两
- 密封圈的宽度不得小于电缆外径的()倍,且
- 硐室内必须设置()的扑灭电气火灾的()。