简答题FA型断路器机构故障可能的原因有哪些?怎样处理?
  • 可能原因:
    (1)油泵电源B相断电,但接触器仍可动作,使电机缺相。
    (2)PSO1接点故障,闭合后不能自动分开,油泵打压到规定压力不能自动停止。
    (3)电机或油泵故障。
    (4)液压系统阀门或管道严重漏油。
    处理方法:
    (1)检查电机足否还在运转,断开油泵电源开关。
    (2)检查电机是否发热,有无焦臭味,液压元件及管道有无严重漏油,机构压力是否正常。
    (3)检查油泵电机三相电源是否正常,查明断路原因并处理。
    (4)如第二项检查无异常,可合上电源开关,复归热继电器,油泵应启动打压,恢复正常。
    (5)如电源正常,压力达规定值仍打压不止,可能是PSO1接点卡住,应断开S3,停止打压,申请检修。
    (6)如电机或油泵故障不能启动,或液压系统严重漏油,压力无法保持时,应报紧急缺陷,申请检修。