- 简答题试分析发电机纵差保护和横差保护的性能,两者的保护范围如何?能否相互代替?
-
①发电机纵差保护是相间短路的主保护,它反映发电机中性点至出口同一相电流的差值,保护范围即中性点CT与出口CT之间部分。
②因为反应同一相电流差值,故不能反应同相绕组匝间短路,所以不能替代匝间保护。
③发电机横差保护,是定子绕组匝间短路的保护,兼做定子绕组开焊保护。它反应定子双星形绕组中性点连线电流的大小。当某一绕组发生匝间短路时,在同一相并联支路中产生环流使保护动作。
④对于相间短路故障,横差保护虽可能动作,但死区可达绕组的15~20%,且不能切除引出线上的相间短路,所以它不能代替纵差保护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看