试题详情
- 简答题 某市一栋综合楼,地下共4层,地上共20层,采用框架剪力墙结构,总建筑面积30万m2,主楼与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施,主楼各层建筑面积均大于1000m2。该综合楼总平面布局及周边民用建筑等相关信息如图1所示。该综合楼地下3、4层均为人防层,其主要使用功能均为普通汽车库、复式汽车库和储存可燃固体的库房;地下2层主要使用功能为展览厅、管理用房及燃气锅炉房、柴油发电机房、变压器室、配电室、消防泵房等设备用房;地下1层主要使用功能为消防控制室、管理用房及商场营业厅。主楼首层主要使用功能为门厅、咖啡厅、自助餐厅、商场营业厅,地上2、3层主要使用功能为儿童游乐厅、展览厅、商场营业厅,地上4~19层主要使用功能为办公室,地上20层主要使用功能为会议厅、多功能厅。裙房1~6层主要使用功能为商场营业厅。该建筑按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施及器材。 根据以上场景,回答下列问题。 设置在该综合楼内的柴油发电机,其燃料供给管道应符合哪些规定?
-
设置在该综合楼内的柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定:
1、应在进入建筑物前和设备间内设置自动和手动切断阀。
2、储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀。油箱的下部应设置防止油品流散的设施。
3、燃料供给管道的敷设应符合现行国家标准的有关规定。
4、供柴油发电机使用的丙类液体燃料储罐,其布置应符合《建筑设计防火规范》(GB50016--2014)的有关规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看