试题详情
- 简答题 某高层酒店地上共12层、地下共1层,建筑高度37.5m,总建筑面积12050m2,每层建筑面积926m2。地下1层设生活给水泵房,消防水泵房、消防水池、配电间等。首层为大堂、多功能厅以及厨房、娱乐室等,地上2~8层为旅馆客房。该旅馆每层设有3个DN65室内消火栓,消火栓间距小于25m:采用机械排烟方式,各层均设有自动喷水灭火系统;大堂、多功能厅以及厨房、娱乐室和疏散走道及楼梯间设有应急照明和疏散指示标志灯;各层每个室内消火栓处设置2具手提式ABC干粉灭火器;室外150m范围内设有2个室外消火栓。 根据以上场景,回答下列问题。 机械排烟系统的联动调试有哪些内容?
-
1、当任何一个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机均能联动启动。
2、与火灾自动报警系统联动调试。当火灾报警后,机械排烟系统应启动有关部位的排烟阀(口)、排烟风机;启动的排烟阀(口)、排烟风机应与设计和规范要求一致,其状态信号应反馈到消防控制室。
3、有补风要求机械排烟场所,当火灾报警后,补风系统应启动。
4、排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾报警后,由通风、空调系统转换排烟系统的时间应符合国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243--2002)的规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看