试题详情
简答题 某地下人防工程地下共2层,地下2层的室内地面与室外出入口地坪之间高差为9m。某电影院位于该地下人防工程的地下2层整层,建筑面积为4200m2,设有1个建筑面积为600m2的大观众厅,7个建筑面积均为300m2的小观众厅。该电影院共划分6个防火分区,其中大厅、售票区、展示区为1个防火分区,其建筑面积为500m2;办公、管理用房为1个防火分区,其建筑面积为400m2;放映设备区为1个防火分区,其建筑面积为300m2;均设有固定座位的观众厅区域划分为3个防火分区,每个防火分区的建筑面积均不大于1000m2。该电影院设有7部通至室外的封闭楼梯间,其中大厅所在防火分区2部,其余每个防火分区各1部;各相邻防火分区之间均通过疏散走道连通。该电影院按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施及器材。 根据以上场景,回答下列问题。 简述封闭楼梯间的设置要求?
  • 封闭楼梯间应符合下列规定:
    1、楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。
    2、楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。
    3、楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。
    4、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室不应设置卷帘。
    5、楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体的管道。
    6、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室禁止穿过或设置可燃气体管道。
    7、不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。
    8、除楼梯间的出入口和外墙外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。
    9、高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门。
    10、楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯问内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题