- 简答题《混凝土规范》表11.4.17中根据轴压比确定λv时,是取实际的轴压比还是轴压比限值?
-
轴压比限值依据规范的表11.4.16确定,在表下的注释4中,先说了可以增大轴压比限值的三种情况,最末一句指出"上述三种箍筋的配箍特征值λv均应按增大的轴压比由表11.4.17确定"。于是有人认为,表11.4.17中依据轴压比限值查表确定λv。实际上,这种认识不妥。
影响柱子延性的因素包括剪跨比和轴压比。为保证足够的延性,规范规定,框架柱的剪跨宜大于2(规范的11.4.11条);轴压比应小于轴压比限值。箍筋的用量与延性有关,而箍筋用量用体积配筋率pv衡量。对轴压比大的柱,延性差,应采用较大的Pv,为此,规范规定了配箍特征值λv与轴压比对应(pv与λv成正比)。确定λv的轴压比应按考虑地震作用组合的柱轴向压力设计值计算。 关注下方微信公众号,在线模考后查看