试题详情
简答题 图65所示为一热交换器,使用热水与蒸汽对物料进行加热。工艺要求出口物料的温度保持恒定。为节省能源,尽量利用工艺过程中的废热,所以只是在热水不足以使物料温度达到规定值时,才利用蒸汽予以补充。试根据以上要求: (1)设计一控制系统,画出系统的方块图; (2)物料不允许过热,否则易分解,请确定调节阀的开关型式; (3)确定蒸汽阀与热水阀的工作信号段,并画出其分程特性图; (4)确定调节器的正、反作用; (5)阐述系统的控制过程。
  • (1)设计一个分程控制系统,方块图见图65a;

    (2)调节阀应选气开式;
    (3)A、B阀分程特性见图65b;

    (4)调节器应为反作用:
    (5)温度高时,温度调节器TC输出小,蒸汽阀全关,以热水阀来控制物料出口温度。
    热水阀全部打开后,温度仍比给定值低时,TC输出高,达60kPa以上,此时蒸汽阀打开,补充蒸汽,以使温度达到给定值。